Перейти к содержимому


Фотография

Подключение сервоусилителя

Сервопривод

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 8

#1 OFFLINE   mihams

mihams

    Гуру CNC

  • Пользователи+
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 328 сообщений
  • Из:Kovrov

Отправлено 17 Декабрь 2015 - 01:18

Как соединить Аларм с нескольких блоков в один провод?

Безымянный.jpg


  • 0

#2 OFFLINE   T-Rex

T-Rex

    Реаниматор CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 3 989 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Йошкар-Ола

Отправлено 17 Декабрь 2015 - 02:10

Как соединить Аларм с нескольких блоков в один провод?

Подсоедините выходы DO-1 всех блоков к этому проводу, а затем подтяните точку соединения через резистор к плюсу источника питания сигнальных цепей. При открывании транзисторного ключа в любом из блоков на этом проводе будет низкий потенциал, а когда все ключи закрыты - высокий.

Если не очень понятно - погуглите, что такое "wired OR" (оно же, по-русски, "монтажное ИЛИ").


  • 1

#3 OFFLINE   mihams

mihams

    Гуру CNC

  • Пользователи+
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 328 сообщений
  • Из:Kovrov

Отправлено 17 Декабрь 2015 - 02:32

так вроде на коллекторе нагрузку надо подключать? я в электронике не очень... транзисторы я не знаю как паралельно подключать)

просто DO-1 скрутить и оптопару повесить не прокатит?


  • 0

#4 OFFLINE   T-Rex

T-Rex

    Реаниматор CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 3 989 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Йошкар-Ола

Отправлено 17 Декабрь 2015 - 02:53

просто DO-1 скрутить и оптопару повесить не прокатит?

И так тоже можно. Только резистор последовательно со светодиодом оптопары не забудьте включить, для ограничения силы тока. Иначе либо оптопару спалите, либо ключик в "сервопаке".

А в общем, для понимания - рассматривайте этот ключик, как обычный выключатель. Если вы электролампочку через два, три, да хоть десять параллельно соединенных выключателей подключите, то включением любого из них сможете ее зажечь. А вот погасить - только когда все два-три-десять будут в положении "выключен".

 

транзисторы я не знаю как паралельно подключать)

Все "SG" подключить к общему проводу схемы, все DO-1 объединить между собой - вот и получится параллельно.

 

так вроде на коллекторе нагрузку надо подключать?

Или "подтяжку" (pull-up), что я и предложил в первом варианте. В зависимости от того, каким способом вы сигнал на этой "сборной линии" отслеживаете.


  • 1

#5 OFFLINE   mihams

mihams

    Гуру CNC

  • Пользователи+
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 328 сообщений
  • Из:Kovrov

Отправлено 19 Декабрь 2015 - 19:56

почему по степ дир не катается?) 

параметры выставил. 

подключил как тут http://www.chipmaker.ru/topic/144771/

единственное на что грешу - кабель метра полтора(родной правда).

плата USB_DDSM 4 


  • 0

#6 OFFLINE   T-Rex

T-Rex

    Реаниматор CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 3 989 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Йошкар-Ола

Отправлено 19 Декабрь 2015 - 21:38

почему по степ дир не катается?)  параметры выставил. 

Проверьте еще раз, правильно ли вы их выставили. А то вдруг вместо режима "step-dir" врубили, допустим "encoder follower" (квадратурный сигнал на входах)...


плата USB_DDSM 4 

Мне, например, название этой платы ни о чем не говорит.


  • 0

#7 OFFLINE   mihams

mihams

    Гуру CNC

  • Пользователи+
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 328 сообщений
  • Из:Kovrov

Отправлено 19 Декабрь 2015 - 22:10

http://ru.aliexpress...51758557.html#!

да сто раз проверил... там 21 параметр 0001 и 0011 степдир,  режим позитион тоже включен.

включаешь. сервон подаешь,  встает на удержание. 

это я Bever 26avst расковырял)

комп для восстановления lnc500 не нашел. решил на Mach переключить.

все вроде подключил, но перемещаться не хочет... 

до этого такой же на шаговых за один день перекинул и настроил. 

 

он был настроен на квадратурный изначально... так подумал, что кроме типа входного сигнала и менять там нечего...

единственное включена какая то фильтрация входного сигнала... никогда с таким параметром не сталкивался. 


если что, привод Mitsubishi mr-e-100a-kh003


Сообщение отредактировал mihams: 19 Декабрь 2015 - 22:32

  • 0

#8 OFFLINE   mihams

mihams

    Гуру CNC

  • Пользователи+
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 328 сообщений
  • Из:Kovrov

Отправлено 20 Декабрь 2015 - 00:14

у меня нет общей земли между 24 и входами степ дир... хотя у человека работало.... 

подскажите что еще посмотреть.

у меня лично только одна мысль осталась - осцилограф притащить посмотреть амплитуду сигнала на входе блока... да и вообще посмотреть есть ли он там))  


  • 0

#9 OFFLINE   T-Rex

T-Rex

    Реаниматор CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 3 989 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Йошкар-Ола

Отправлено 20 Декабрь 2015 - 12:40

у меня лично только одна мысль осталась - осцилограф притащить посмотреть амплитуду сигнала на входе блока... да и вообще посмотреть есть ли он там

Протекание тока через входные оптопары сервака посмотрите. Чем угодно - например, резистор последовательно с входом, и осциллограф к его выводам (падение напряжения на резисторе). А порой и обычный светодиод (так же последовательно с входом) помочь может, чтобы наличие импульсов понаблюдать.

А то, может быть, и вправду с коммутацией ("сигнальным питанием") входных цепей накосячили.


  • 0





Темы с аналогичным тегами Сервопривод

Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных