подскажите где в VIC Control System V5.4.48 поменять настроики скорости вращения шпинделя
сейчас макс. разгон до 11500 об.
вкладка manufactory защищена паролем
где взять пароль?
Отправлено 22 Апрель 2015 - 10:48
подскажите где в VIC Control System V5.4.48 поменять настроики скорости вращения шпинделя
сейчас макс. разгон до 11500 об.
вкладка manufactory защищена паролем
где взять пароль?
Отправлено 22 Апрель 2015 - 11:19
В VIC Control System V5.4.48 как и NCStudio v.5 сама система управления выдает только цифровые сигналы разрешения включения соответствующего номера частоты, а сама частота задается в частотном преобразователе шпинделя...
Лужу, паяю, станки ЧПУ починяю....
Еще частенько здесь болтаю: Телеграм сообщество ЧПУшников: t.me/cncunion
Отправлено 22 Апрель 2015 - 11:29
т.е. сделать ничего не получится?
Отправлено 22 Апрель 2015 - 11:31
Почему?!!! Надо разбираться с частотником!!! Берется документация на конкретно ваш частотник и разбирается ситуация...
Лужу, паяю, станки ЧПУ починяю....
Еще частенько здесь болтаю: Телеграм сообщество ЧПУшников: t.me/cncunion
Отправлено 22 Апрель 2015 - 11:32
в VicControlSystem 5.4.48 нет регулировки оборотов,
только с панели инвертора (потенциометром или стрелками вверх\вниз),
если вы так и регулируете ,но максимально поднимается только до 11500 ,
то да, нужно настраивать инвертор.
Сообщение отредактировал MiG: 22 Апрель 2015 - 12:01
Отправлено 29 Апрель 2015 - 11:18
А каким образом вы узнали что обороты у вас 11500?
Просто 1 Гц частотника это 60 оборотов в минуту, частотник выдает 191,666666 Гц?
Просто не факт что у вас например шпиндель не крутится до 24000.
Может при задании в программе 11500 он включается, а если больше - то нет?
Обороты шпинделя можно измерить тахометром, но подозреваю что у вас его нет )
Поэтому и вопрос - откуда цифра.