Пытаюсь запустить станок с ЧПУ(Стойка BEAVER,контроллер LNC-500i),проблема в том,что не могу подключить лептоп к нему,не могу поменять IP-адрес!ещё проблема в том,что УП там читаются только с дискеты!А сама УП занимает под 100 МБ!Сами знаете сколько на дискету влезает!Как это обойти!?И как пролезть в BIOS,поменять сетевые настройки!?буду очень благодарен!
Проблема с запуском ЧПУ (Стойка BEAVER, контроллер LNC-500i)
Автор
Victor Jordan
, 19 Ноя 2014 20:38
LNC-500i
Сообщений в теме: 14
#1 OFFLINE
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 20:38
#2 OFFLINE
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 21:44
Как-то в 2007 году по осени запускал на Киевщине металлообработчик (M-4 от Creation) под такой стойкой в одной конторе (ARKmodels), которая лила формы для моделек самолетов...
Для работы со станом есть от производителя программа ReCON-Shop Floor. При том можно использовать только конкретное окно адресов как для станка, так и для компа - в доке бвло все описано, правда английскими буквами с китайской логикой. В том конкретном случае у станка был следующий адрес: 192.168.1.100. При том надо было сделать следующие настройки (из записей той инсталляции):
Станок настроен на рабочую группу workcgrup (по умолчанию в винде) на компьютере проверяем в свойствах моего компьютера в имя компьютера
Имя станка LNCDOS (если много станков, то надо менять согласно стр 57 доки)
Настройка сети на компьютере:
Сетевые подключения ----- подключение по локальной сети---подключить службу доступа к файлами принтерам сетей Микрософт.
Необходимо установить сетевой протокол \NetBEUI Protocol, копируем C:\WINDOWS\system32\drivers сюда NBF.SYS
C:\WINDOWS\inf сюда NETNBF.INF
и перегрузить компьютер
далее:
сетевые подключения свойства подключение по локальной сети----установить---протокол-NetBEUI Protocol (на цифровую подпись – забить,а остальные протоколы поотключить.
на компьютере создали папку С:\m4 и расшарили ее
далее создаем пользователя на компьютере с именем LNCDOS через мой компьютер --- управление ---- локальные пользователи—новый пользователь LNCDOS – без пароля ---снять галочку Потребовать смену пароля при следующем входе в систему (убрать все галочки кроме срок действия пароля неограничен) --- создать
далее входим в его свойстав и в членство в группах делаем его гостем (через дополнительно и 2 раза кликнуть по гости)
далее перезагружаем станок и должна появиться надпись Netwopc
Через год запускал еще пару подобных станков (М-6), но под LNC-510i - больше со стойками подобными НЕ сталкивался....
Что-то сейчас конкретное вспомнить без стойки - проблемно - времечко много утекло... Контактное лицо из той фирмы года 3-4 назад перестал отвечать на письма, так что свести НЕ смогу.
Хотя сейчас посмотрел доку для инженеров КАМИ, фирмы, что торговала этими Биверами, то там на станке ставили адреса 192.168.0.1 , а для коннекта прописывали адрес 192.168.0.2 , но сам это НЕ пробовал - именно с такими станками НЕ работал, хотя доку от продавцов держу для истории...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 19 Ноябрь 2014 - 21:56
Лужу, паяю, станки ЧПУ починяю....
Еще частенько здесь болтаю: Телеграм сообщество ЧПУшников: t.me/cncunion
#3 OFFLINE
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 23:14
Вся док-ция на станок у меня есть!и программа ReCON - Shop Floor тоже стоит!я не могу связать ноут и контроллер!
#4 OFFLINE
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 23:36
я не могу связать ноут и контроллер!
не могу подключить лептоп к нему,не могу поменять IP-адрес
Где IP-адрес поменять не можете? В станке? В лаптопе? Пригласите компьютерщика-сетевого администратора. Покажите ему инструкцию, которую 3D-BiG написал.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 19 Ноябрь 2014 - 23:38
Станислав Ерофеев
Beaver 9A (2007), Beaver 9AT2 (2011), KingCut X6 (2005), WoodPecker 1224 (2006), Roland EGX-300 (2004), Roland EGX-20 (2003), ZeldeR 0613TP (2014).
#5 OFFLINE
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 02:56
В лептопе то я могу поменять IP,на контроллере не могу!он меня не пускает!управляющая программа на дискету не влезает!А как эту дискетную систему обойти придумать не могу пока что!говорят,что как-то через флешку работали на таком!но как?
#6 OFFLINE
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 03:29
на контроллере не могу!он меня не пускает!
Пригласите компьютерщика - системного администратора. Покажите ему инструкцию, которую 3D-BiG написал.
Текущий IP контроллера выяснили? Как узнать ip адрес чужого компьютера в сети?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 20 Ноябрь 2014 - 03:38
Станислав Ерофеев
Beaver 9A (2007), Beaver 9AT2 (2011), KingCut X6 (2005), WoodPecker 1224 (2006), Roland EGX-300 (2004), Roland EGX-20 (2003), ZeldeR 0613TP (2014).
#7 OFFLINE
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 07:00
говорят,что как-то через флешку работали на таком!но как?
Вчера же еще одному бойцу здесь на форуме по такой стойке писал: там стоит обычный комп под DOC, к которому можно и монитор и клаву и мышь подключить, и с дискеты закинуть для удобства работы и Волков Коммандера или другую оболочку, просто Волков самый маленький из мной виденных... По умолчанию DOC c флешками НЕ работает, но если найдете в инете методику подключения флешки к DOC (а она есть - драйвера были от сторонних разработчиков, по крайней мере во времена 128-256меговых флешек мне приятель такое демонстрировал когда городил под DOC-ом системы управления пром.оборудованием) и правильно выполните, то заработает, но через ReCON - Shop Floor подключение гораздо удобнее, ибо, особенно с инженерной версией этой софтины, оно позволяет не только обеспечивать передачу данных из папки обмера данными на компе в папку отправки заданий на станке, но и смотреть состояния переменных станка (работу клапанов и прочих механизмов станка), что было важно на металлообработчике, да и для деревообработчика это важно - состояния пневмоклапанов и датчиков упраления шпинделем и подъемом/опусканием юбки пылесборника... Кстати я бы рекомендовал бы скинуть всю информацию с родной компактфлеш карты, на которой установлена операционная система, в архив, а то если там что-то навернется, то станок без такого архива превратится в груду мертвого железа, восстановить которое будет очень проблемно из-за почти полного отсутствия специалистов с глубоким пониманием по этой стойке, а так - востановить можно простым копированием на такую-же карточку ( не забыть только прописать загрузочную обасть DOC-а). Кстати на карточке у станка обычно дважды задублирована система станка для восстановления ( такое было на всех трех станка с такой стойкой)....
Немного погуглил и нашел следующее: Как работать с USB-накопителями под MS-DOS, - ну очень похоже на правду (остатки знаний работы под DOC об этом говорят), хотя сам эту методику не пробовал. Кстати автор статьи,если верить картинке, также предпочитает в качестве оболочки файлового менеджера использовать старину Волкова.... Но такие вещи лучше делать под чутким контролем человека реально администрировавшим компьютеры под DOC и понимающим что к чему в этой системе может привести..
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 20 Ноябрь 2014 - 07:04
Лужу, паяю, станки ЧПУ починяю....
Еще частенько здесь болтаю: Телеграм сообщество ЧПУшников: t.me/cncunion
#8 OFFLINE
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 07:41
В лептопе то я могу поменять IP,на контроллере не могу!он меня не пускает!управляющая программа на дискету не влезает!А как эту дискетную систему обойти придумать не могу пока что!говорят,что как-то через флешку работали на таком!но как?
Предварительно как уже писали вам необходимо выяснить IP адрес стойки, вбить его в программу ReCon Shopfloor и после соединения нажать на стойке кнопку Ок (на экране появится запрос на предоставление доступа компьютеру).
IP стойки посмотреть можно в параметрах либо найти через advanced ip scanner например.
По поводу флешки - проблема у вас не с дискетой или флешкой будет, а с ограниченным объёмом внутренней памяти.
Там по умолчанию стоит 64 Мб.
Можно перенести систему на CF флешкарту большего размера, вплоть до 8 Гб, просто отформатировать её придется специфическим образом и потом перетащить образ системы с текущей карточки, потому как в LNC стоит защита от простого копирования флешки.
С флешки вы сможете перекидывать программы если у вас есть на стойке разъем для подключения карты. Если есть разъем для подключения CF напишите, попробую небольшую инструкцию сделать как скопировать программу.
Но лучше подключить по сети.
Опыт прямопропорционален количеству испорченного оборудования.
Сертифицированный инженер по обслуживанию источников механизированной резки и система автоматизации Hypertherm.
Представитель и инженер сервисной и техподдержки компании Weihong (Ncstudio, NK105, NK260, NK300) на территории России.
Сертифицированный инженер по обслуживанию источников механизированной резки и система автоматизации Hypertherm.
Представитель и инженер сервисной и техподдержки компании Weihong (Ncstudio, NK105, NK260, NK300) на территории России.
#9 OFFLINE
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 07:49
Кстати, для особых эстетов, эти стойки поддерживают еще прием/передачу данных по COM- порту... Правда скорость передачи низкая - поэтому такой вариант при запуске станков даже на рассматривал, хотя в документации и этот процесс описан вполне вразумительно...
Лужу, паяю, станки ЧПУ починяю....
Еще частенько здесь болтаю: Телеграм сообщество ЧПУшников: t.me/cncunion
#10 OFFLINE
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 13:15
Хотя сейчас посмотрел доку для инженеров КАМИ, фирмы, что торговала этими Биверами, то там на станке ставили адреса 192.168.0.1 , а для коннекта прописывали адрес 192.168.0.2 , но сам это НЕ пробовал - именно с такими станками НЕ работал, хотя доку от продавцов держу для истории...
точно , тоже отыскал в своей свалке
напоминалки по LNC ,
станок 192.168.0.1 , комп 192.168.0.2...
именно такие адреса - не принципиально,
смутно помню что подключал когда-то один из станков
в уже имеющуюся сеть фирмы клиента , адрес в станке забивал под неё,
Сообщение отредактировал MiG: 24 Ноябрь 2014 - 14:20
| cncservice |
#11 OFFLINE
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 14:37
но через ReCON - Shop Floor подключение гораздо удобнее, ибо, особенно с инженерной версией этой софтины, оно позволяет не только обеспечивать передачу данных из папки обмера данными на компе в папку отправки заданий на станке, но и смотреть состояния переменных станка (работу клапанов и прочих механизмов станка)
инженерная версия -это ReCON-Maintenance , она обычно в комплекте к станку тоже идет,
удобно конечно, но для оператора лучше Shop Floor , чтоб не мог случайно накосячить .
если что ,вот обе программы ReCON V01.05.00.00
| cncservice |
#12 OFFLINE
Отправлено 27 Октябрь 2020 - 20:04
Есть ли у кого ReCON ? ( Shop Floor и Maintenance)
#13 OFFLINE
Отправлено 27 Октябрь 2020 - 20:18
Должно где-то валяться на старых винчах...
Под диваном нашел старый диск, а там были проги...
Скинул сюда... (доп. ссылка)
С недельку полежит, а там потру - места мало на облаке осталось...
Маленькое оно у меня - всего 100 гигов....
Лужу, паяю, станки ЧПУ починяю....
Еще частенько здесь болтаю: Телеграм сообщество ЧПУшников: t.me/cncunion
#14 OFFLINE
Отправлено 27 Октябрь 2020 - 20:32
Спасибо))
#15 OFFLINE
Отправлено 02 Октябрь 2021 - 19:52
Подскажите, а есть ли возможность соединить данную стойку и пк на Windows 10 x64?
Читаю что невозможно установить NetBEUI Protocol на эту винду.
Настройки вроде бы выставил все, но в ReCON постоянно идет обрыв соединения, хотя стойка видит подключившийся ПК
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных