Отправлено 15 Октябрь 2014 - 00:09

Добрый день!
Столкнулся вот с такими проблемами.
 
1. Есть коммутационная плата HY-JK02-М-5 Axis, драйвера ШД (2М982 по оси Х, CWD556 - по осям Y, Z)
Подключил шаговые моторы, как пишет руководство на данную плату. Подключил концевики. Шаговики работают нормально - вопросов нет, всё в порядке. А вот с концевиками какой-то полный писец. Не работают хот ты выстрелись. Мучаюсь уже второй день. Пробовал по всякому: и раком и боком... (прошу прощения за сравнение, просто нервы уже немного сдают) - результата ноль. Потом заметил одну особенность: если к интерфейсной плате подключены все три драйвера - концевики не работают. Стоит только два из них отключить (не важно какие) и оставить подключенным только один драйвер - тут все в порядке, концевики работают как положено. Что за полтергейст - ума не приложу. Кто сталкивался с подобной ситуацией - подскажите, пожалуйста.
 
2. Непонятно поведение кнопки Е-Стоп. Каждый раз при запуске программы МАСН-3 и включении питания драйверов (станка) мигает кнопка RESET. Нажатие на эту кнопку ни к чему не приводит. Мигает до тех пор, пока во вкладке: CONFIG->PORT/PINS->INPUT SIGNALS->ESTOP не поменяю в строке EStop вкладку ACTIV LOW с зеленой галки на красный крест. Например: вкладка ACTIV LOW - активна (включена), зеленая галка. Программа работает, все гуд! Выключаю станок, выключаю компьютер. На следующий день включаю компьютер, включаю станок, запускаю программу МАСН-3 и тут начинаются танцы с бубном. Пока вкладку ACTIV LOW не изменю с активной (зеленая галка) на неактивную (красный крест) - программа не работает. Что-то здесь не так. Знать бы что?

Прикрепленные изображения

  • Shema podkl.jpg
  • Port Setup and Axis Selection.jpg
  • Ports-Pins.jpg
  • Inputs signal_1.jpg
  • Inputs signal_2.jpg
  • Motor Outputs.jpg
  • Output signal_1.jpg

Сообщение отредактировал Admin: 27 Сентябрь 2016 - 09:08

  • 0

#2 OFFLINE   Lodochnik

Lodochnik

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 4 332 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Королев

Отправлено 15 Октябрь 2014 - 00:23

Помехи устраняйте. Землить все, кабели экранированные применяйте, экраны землить.


  • 0
С уважением, Олег.

#3 OFFLINE   lkbyysq

lkbyysq

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9 527 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Санкт-Петербург
  • Из:Санкт-Петербург

Отправлено 15 Октябрь 2014 - 01:05

Сколько блоков питания, их параметры и подключение?


  • 0

Станислав Ерофеев
Beaver 9A (2007), Beaver 9AT2 (2011), KingCut X6 (2005), WoodPecker 1224 (2006), Roland EGX-300 (2004), Roland EGX-20 (2003), ZeldeR 0613TP (2014).


#4 OFFLINE   major

major

    Студент

  • Пользователи
  • PipPip
  • 11 сообщений
  • Из:Макаров-1

Отправлено 15 Октябрь 2014 - 02:19

Сколько блоков питания, их параметры и подключение?

Блоков питания четыре: на ось Х  - 48В/9А; на ось Y - 36В/7А; на ось Z - 36В/7А; для питания индуктивных концевиков - 12В/5А. Все блоки питания гальванически развязаны друг с другом. Общий у них только АС 220В.

Вот как выглядит моя схема подключения в жизни: 


Помехи устраняйте. Землить все, кабели экранированные применяйте, экраны землить.

Вы имеете ввиду - применять экранированный кабель для соединения интерфейсной платы и драйвера?

Прикрепленные изображения

  • IMAG0954.jpg
  • IMAG0958.jpg
  • IMAG0960.jpg

Сообщение отредактировал major: 15 Октябрь 2014 - 02:22

  • 0

#5 OFFLINE   lkbyysq

lkbyysq

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9 527 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Санкт-Петербург
  • Из:Санкт-Петербург

Отправлено 15 Октябрь 2014 - 02:43

USB как питание уверены, что тянет?


  • 0

Станислав Ерофеев
Beaver 9A (2007), Beaver 9AT2 (2011), KingCut X6 (2005), WoodPecker 1224 (2006), Roland EGX-300 (2004), Roland EGX-20 (2003), ZeldeR 0613TP (2014).


#6 OFFLINE   Lodochnik

Lodochnik

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 4 332 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Королев

Отправлено 15 Октябрь 2014 - 10:11

Судя по картинкам, мои предположения верны. По возможности надо использовать все кабели экранированные, оплетки сажать в одну точку, ту да же и заземление. Оплетки только с одной стороны кабеля землить! Все блоки в металлический ящик, плату желательно дальше от драйверов располагать (лучше отделить от остальных блоков перегородкой или закрыть кожухом). 


  • 0
С уважением, Олег.

#7 OFFLINE   major

major

    Студент

  • Пользователи
  • PipPip
  • 11 сообщений
  • Из:Макаров-1

Отправлено 15 Октябрь 2014 - 19:48

Судя по картинкам, мои предположения верны. По возможности надо использовать все кабели экранированные, оплетки сажать в одну точку, ту да же и заземление. Оплетки только с одной стороны кабеля землить! Все блоки в металлический ящик, плату желательно дальше от драйверов располагать (лучше отделить от остальных блоков перегородкой или закрыть кожухом). 

Я Вас понял. По мере возможности буду реализовывать Ваши рекомендации. Хочу уточнить пару моментов:

1. Экранированные кабеля - Вы имеете ввиду кабеля соединяющие плату с драйверами? От драйвера к ШД у меня и так уже установлен экранированный кабель.

2. Оплетки (экраны) - я должен буду соединить только с одной стороны (например со стороны драйверов)? 

Честно говоря станок у меня в стадии сборки (собрал раму (ось Х), портал (осьУ)).


USB как питание уверены, что тянет?

Завтра постараюсь подключить дополнительный блок питания 5В/5А для питания интерфейсной платы.


  • 0

#8 OFFLINE   Lodochnik

Lodochnik

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 4 332 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Королев

Отправлено 15 Октябрь 2014 - 19:59

1. Экранированные кабеля - Вы имеете ввиду кабеля соединяющие плату с драйверами? От драйвера к ШД у меня и так уже установлен экранированный кабель.

Рекомендуется все кабели применять экранированные. От платы до драйвера - желательно, но не так критично. К ШД и шпинделю очень сильно желательно, почти обязательно, т.к. они одни из самых основных источников помех (точнее не моторы источники помех, а драйверы и инвертор), а провода к ним - антенны, излучающие помехи в пространство.

 

2. Оплетки (экраны) - я должен буду соединить только с одной стороны (например со стороны драйверов)?

Да, именно так и все в одну точку.


  • 0
С уважением, Олег.

#9 OFFLINE   major

major

    Студент

  • Пользователи
  • PipPip
  • 11 сообщений
  • Из:Макаров-1

Отправлено 15 Октябрь 2014 - 20:10

Рекомендуется все кабели применять экранированные. От платы до драйвера - желательно, но не так критично. К ШД и шпинделю очень сильно желательно, почти обязательно, т.к. они одни из самых основных источников помех (точнее не моторы источники помех, а драйверы и инвертор), а провода к ним - антенны, излучающие помехи в пространство.

 

 

Ну у мня практически так и сделано. За исключением того, что пока нет ни шпинделя, ни инвертора. Драйвер с ШД соединен экранированным кабелем. На выходных буду на радиорынке, куплю экранированный кабель для соединения платы и драйвера. Есть ли здесь какие-либо рекомендации? Можно использовать кабель типа экранированной витой пары?


Сообщение отредактировал major: 15 Октябрь 2014 - 20:11

  • 0

#10 OFFLINE   Lodochnik

Lodochnik

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 4 332 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Королев

Отправлено 15 Октябрь 2014 - 20:16

Можно использовать кабель типа экранированной витой пары?

Да можно. Я использовал МКЭШ.


  • 0
С уважением, Олег.

#11 OFFLINE   Admin

Admin

    "Добрый" Админ

  • Главные администраторы
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 749 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Мир-CNC

Отправлено 15 Октябрь 2014 - 20:26

Есть ли здесь какие-либо рекомендации?

 
Тут кое что есть:
Гибкий кабель для подвижных соединений