Перейти к содержимому


Фотография

Подключение шпинделя к инвертору и инвертора к сети

Подключение шпинделя Подключение инвертора

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 24

#1 OFFLINE   perplexx

perplexx

    Бакалавр CNC

  • Пользователи+
  • PipPipPip
  • 128 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Орехово-Зуево
  • Из:Орехово-Зуево

Отправлено 07 Май 2012 - 14:58

Добрый день. Помогите мне подключить шпиндель к инвертеру. Ну и нвертер к сети..)
Заказал на ebay шпиндель с инвертером, доволен доставкой, на мой взгляд достаточно быстро. Посылка шла 14 дней.
Но не могу понять как это все подключается. На шпинделе пять контактов, промаркерованы цифрами: 1,2,3,4, на пятом нет маркировки.
dsc01944pw.jpg
dsc01945j.jpg
dsc01946ia.jpg
Наверняка уже кто-то сталкивался.
Если можно, опишите более или менее подробно, а то я в электрике просто дуб..)
 

Похожие темы:
Как подключить шпиндель?
Требуется грамотная инсталляция нового шпинделя
Подключение шпинделя напрямую без инвертора


  • 0

#2 OFFLINE   3D-BiG

3D-BiG

    Абсолем CNC:)

  • Модератор
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 14 415 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Ареал обитания - вся страна, но обычно встречаюсь в Новосибирске...
  • Интересы:Полежать на диване, пофлудить на форуме....
  • Из:СССР

Отправлено 07 Май 2012 - 20:48

Прежде всего качните даташит на свой частотник - там найдете схемы подключения, и обязательно удостоверьтесь по даташиту а отпрограммирован ли частотник под ваш двигатель... А у двигателя обмотки найдите прозвонкой - 3 контакта, которые звонятся между собой и не звонятся на корпус станка... Тот который звонится на корпус - земля...

Сообщение отредактировал 3D-BiG: 08 Май 2012 - 06:52

  • 0

Лужу, паяю, станки ЧПУ починяю....
Еще частенько здесь болтаю: Телеграм сообщество ЧПУшников: t.me/cncunion

 

 


#3 OFFLINE   vladin

vladin

    Бакалавр CNC

  • Пользователи+
  • PipPipPip
  • 124 сообщений
  • Из:kharkov

Отправлено 08 Май 2012 - 01:27

Предостерегу коллегу. Имею три частотника. Везде движек подключается к клемам UVW
  • 0

#4 OFFLINE   valery_k

valery_k

    Доктор CNC

  • Опытный
  • PipPipPipPipPip
  • 599 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:СПб.

Отправлено 08 Май 2012 - 01:48

Предостерегу коллегу. Имею три частотника. Везде движек подключается к клемам UVW


Совершенно верно.
R,S,T – это входные фазы.
Не знаю что за инвертор, похоже его можно подключить как к трехфазной, так и к однофазной сети.
Думаю для подключения к 220 , фаза подключается на любую из клемм R S T, а ноль на P+.
Но, посмотрите в мануале все же на счет P+.

Сообщение отредактировал valery_k: 08 Май 2012 - 04:04

  • 0

#5 OFFLINE   Карпуха

Карпуха

    Бакалавр CNC

  • Пользователи+
  • PipPipPip
  • 277 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Новосибирск

Отправлено 08 Май 2012 - 13:06

Шпиндель, как уже написали, прозвонить и узнать три звонящихся между собой контакта. Эти контакты подключаются к клеммам U V W на частотнике. Если потом после запуска окажется, что шпиндель вращается не в ту сторону, то любые два провода из этих трёх нужно просто поменять местами. 4-й контакт должен звониться на корпус, его подключать к заземлению. 220 Вольт подключать к любым двум из R S T. P+ и PR не трогать. к ним подключается тормозной резистор, это дополнительная опция, я про нее не знаю и не пользуюсь. Ну собственно и всё. Только запускать шпиндель еще нельзя!!! До запуска шпинделя, т.е. до нажатия кнопки "RUN", нужно изменить минимальные заводские настройки. Тут наверное нужно потрясти продавца с Ебея. Потому что, частотник очень похож на мой, только у меня 2,2 кВт. А вот что у Вас за шпиндель, я не понял, по ходу с воздушным охлаждением. Нужно изменить настройки частоты в частотнике, они там стоят с завода 50Гц, а нужно поставить 400 Гц. Во тут лежит мануал на Ваш частотник: http://www.cncmaster...?p=39016#p39016 По крайней мере очень по корпусу похож. Мануал на английском, Гугл-переводчик в помощь.
А минимальные настройки для моего шпинделя 2.2 кВт с водяным охлаждением такие:
PD001 - 0
PD003 - 400 Гц
PD004 - 400 Гц
PD005 - 400 Гц
PD006 - 2,5
PD008 - 220 (максимальное напряжение)
PD011 - 120 (нижний предел частоты)
PD142 - 7 (номинальный ток шпинделя, указанный на шпинделе, у разных шпинделей -разный)
PD143 - 2 (кол-во полюсов шпинделя)
PD144 - 3000
Можно еще вот тут почитать: http://www.cncmaster...php?f=18&t=2492
  • 0
Ничего не сделано, если что-то не доделано!

#6 OFFLINE   perplexx

perplexx

    Бакалавр CNC

  • Пользователи+
  • PipPipPip
  • 128 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Орехово-Зуево
  • Из:Орехово-Зуево

Отправлено 09 Май 2012 - 01:11

Спасибо всем... И отдельное огромное спасибо последнему посту..)
Как я и просил, очень подробно.

Шпиндель с воздушным охлаждением, 3 kw.
На днях отфрезерую для него площадку и буду подключать...
Еще раз спасибо..
  • 0

#7 OFFLINE   perplexx

perplexx

    Бакалавр CNC

  • Пользователи+
  • PipPipPip
  • 128 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Орехово-Зуево
  • Из:Орехово-Зуево

Отправлено 25 Май 2012 - 15:48

Возник вопрос по инвертеру, я на нем могу только частоту регулировать (F), чтобы регулировать обороты?
И еще, можно ли регулировать ее на ходу не останавливая шпиндель?
Блин, пока писал, вспомнил еще один, что тако PD009, PD010...? на них я оставил заводские настройки: 13 и 7.5 (вроде бы так)
За ранее огромное спасибо.
  • 0

#8 OFFLINE   tehp

tehp

    Абитуриент

  • Пользователи
  • Pip
  • 3 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Орехово-Зуево

Отправлено 25 Май 2012 - 18:44

И еще, можно ли регулировать ее на ходу не останавливая шпиндель?

Можно.Удобнее переменник поставить и им регулировать.
  • 0

#9 OFFLINE   Zotti

Zotti

    Студент

  • Пользователи+
  • PipPip
  • 26 сообщений
  • Из:City

Отправлено 15 Февраль 2018 - 18:12

Чтоб не плодить темы спрошу тут.
Купил шпиндель 1.5 квт как на картинке. В разъеме 4 контакта. Понятно что 3 - питающие, 1 никуда не подключен. Так вот вопрос.
Как правильно подключать кабелем с экраном.
Вариант 1: 3 питающие жилы + 1 жила на корпус (его заземление) + экран, который потом заземлен?
Вариант 2: 3 питающие жилы + экран соединенный с корпусом, который в итоге будет заземлен?
 

Т.е. нужно ли корпус отдельно заземлять или можно его соединить с экраном кабеля?

Spindle_1m.jpg


  • 0

#10 OFFLINE   slavyan75

slavyan75

    Гуру CNC

  • Пользователи+
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 435 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Tilsit
  • Интересы:электроника,чпу
  • Из:Советск, Калининградская обл.

Отправлено 15 Февраль 2018 - 22:01

нужно ли корпус отдельно заземлять

нужно, отдельной жилой

 

экран соединенный с корпусом, который в итоге будет заземлен?

а вот этого не нужно, экран заземляете на стороне инвертора ( но не в инвертор, а в точку схождения всех земель(звезда)) , на стороне шпинделя висит в воздухе


Сообщение отредактировал slavyan75: 15 Февраль 2018 - 22:03

  • 0
не верьте никому, уж мне то вы можете поверить

#11 OFFLINE   Zotti

Zotti

    Студент

  • Пользователи+
  • PipPip
  • 26 сообщений
  • Из:City

Отправлено 15 Февраль 2018 - 22:50

нужно, отдельной жилой

Почему отдельной? Почему нельзя заземлить корпус шпинделя через экран?
По сути экран - это как раз земля всех наводок и лишних токов, или не?


  • 0

#12 OFFLINE   T-Rex

T-Rex

    Реаниматор CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 3 989 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Йошкар-Ола

Отправлено 15 Февраль 2018 - 23:07

Почему нельзя заземлить корпус шпинделя через экран?

Потому что так вы сделаете "земляную петлю" через экранирующую оплетку. В этом случае экран, вместо подавления высокочастотных помех, будет их активно излучать. Оплетка заземляется только с одного конца (ближнего к инвертору), а второй никуда не подключается, чтобы через экран уравнивающие токи не протекали.

А если хотите всё сделать "кошерно" - вскрывайте шпиндель и делайте внутреннее соединение того штырька, который сейчас никуда не подключен (а может, всё-таки подключен? на корпус пробовали "прозвонить"?) с корпусом. Тогда сможете заземлить шпиндель через одну из жил 4-жильного кабеля, не используя дополнительных проводов.

Ну и про помехоподавляющий дроссель на ферритовом кольце тоже не забудьте (поиск вам в помощь, много раз уже рассказывал). Очень полезное средство. В некоторых случаях вообще без экранирования шпиндельного кабеля позволяет обойтись.


  • 1

#13 OFFLINE   vv92

vv92

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9 233 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Н.Новгород
  • Из:Н.Новгород

Отправлено 15 Февраль 2018 - 23:09

Не, китайцы жмутся на кусочек проволоки, не паяют этот разъём.


  • 0
Знаю технику безопасности как свои три пальца.Эксперт - это существо, которое перестало мыслить, ибо оно знает!В мире еще много граблей, на которые не ступала нога человека.
Пожалуйста! Исправляйте мои глупые ошибки (но оставьте мои умные ошибки)!

#14 OFFLINE   lkbyysq

lkbyysq

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9 485 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Санкт-Петербург
  • Из:Санкт-Петербург

Отправлено 16 Февраль 2018 - 00:33

Корпус шпинделя жалезный.
Хомут жалезный.
Станок жалезный.
Заземлять станок.
Про экран сказали.
  • 0

Станислав Ерофеев
Beaver 9A (2007), Beaver 9AT2 (2011), KingCut X6 (2005), WoodPecker 1224 (2006), Roland EGX-300 (2004), Roland EGX-20 (2003), ZeldeR 0613TP (2014).


#15 OFFLINE   slavyan75

slavyan75

    Гуру CNC

  • Пользователи+
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 435 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Tilsit
  • Интересы:электроника,чпу
  • Из:Советск, Калининградская обл.

Отправлено 16 Февраль 2018 - 00:44

про помехоподавляющий дроссель на ферритовом кольце тоже не забудьте (поиск вам в помощь, много раз уже рассказывал). Очень полезное средство. В некоторых случаях вообще без экранирования шпиндельного кабеля позволяет обойтись.

да, у меня на выходе инвертора висит кольцо, кабель на шпиндель не экранированный ; и всё норм. уже больше года


  • 0
не верьте никому, уж мне то вы можете поверить

#16 OFFLINE   lkbyysq

lkbyysq

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9 485 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Санкт-Петербург
  • Из:Санкт-Петербург

Отправлено 16 Февраль 2018 - 00:55

У меня кабель экранированный, кольца нет.

Если включить шпиндель и при этом без "пилота" - клавиатура начинает сама нажимать кнопки.

На обоих Биверах. Клавы правда тоже одинаковые.


Сообщение отредактировал lkbyysq: 16 Февраль 2018 - 00:55

  • 0

Станислав Ерофеев
Beaver 9A (2007), Beaver 9AT2 (2011), KingCut X6 (2005), WoodPecker 1224 (2006), Roland EGX-300 (2004), Roland EGX-20 (2003), ZeldeR 0613TP (2014).


#17 OFFLINE   vasa29

vasa29

    Доктор CNC

  • Пользователи+
  • PipPipPipPipPip
  • 742 сообщений
  • Из:Москва

Отправлено 16 Февраль 2018 - 01:15

клавиатура начинает сама нажимать кнопки.

 

Это они с Вами поговорить хотят.


  • 0

#18 OFFLINE   Zotti

Zotti

    Студент

  • Пользователи+
  • PipPip
  • 26 сообщений
  • Из:City

Отправлено 16 Февраль 2018 - 03:52

Корпус шпинделя жалезный. Хомут жалезный. Станок жалезный. Заземлять станок. Про экран сказали.

Спасибо. Тоже как вариант.
1го заземления на весь станок будет достаточно или все-таки шпиндель лучше отдельным проводом увести в землю блока управления?


  • 0

#19 OFFLINE   T-Rex

T-Rex

    Реаниматор CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 3 989 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Йошкар-Ола

Отправлено 16 Февраль 2018 - 10:48

1го заземления на весь станок будет достаточно или все-таки шпиндель лучше отдельным проводом увести в землю блока управления?

Если все делать по уму, то:

1) Корпус шпинделя - к штатной клемме заземления на корпусе инвертора;

2) Корпус инвертора - к общей единой клемме заземления в шкафу станка (на которую звездой сходятся "земли" всех остальных электронных блоков - БП, драйверов...);

3) А вот эту "Мекку земли" ("Ground Mecca" - устоявшийся жаргонный термин у разработчиков электроники) электрошкафа - уже к внешнему контуру заземления.

 

И никакой "рыночной конкуренции" в виде нескольких альтернативных цепей соединения с заземляющим контуром. Иначе можете дивные и непредсказуемые глюки/сбои получить.


  • 0

#20 OFFLINE   lkbyysq

lkbyysq

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9 485 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Санкт-Петербург
  • Из:Санкт-Петербург

Отправлено 16 Февраль 2018 - 12:11

1) Корпус шпинделя - к штатной клемме заземления на корпусе инвертора;

...

И никакой "рыночной конкуренции" в виде нескольких альтернативных цепей соединения с заземляющим контуром. Иначе можете дивные и непредсказуемые глюки/сбои получить.

Т.е. от станка к земле больше никаких проводов. Никаких. Либо изолируйте шпиндель от станка.


  • 0

Станислав Ерофеев
Beaver 9A (2007), Beaver 9AT2 (2011), KingCut X6 (2005), WoodPecker 1224 (2006), Roland EGX-300 (2004), Roland EGX-20 (2003), ZeldeR 0613TP (2014).






Темы с аналогичным тегами Подключение шпинделя, Подключение инвертора

Количество пользователей, читающих эту тему: 2

0 пользователей, 2 гостей, 0 анонимных