Перейти к содержимому


Фотография

Не могу войти в настройки инвертора FULING

инвертор FULING Настройка инвертора

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 18

#1 OFFLINE   rexti64

rexti64

    Бакалавр CNC

  • Пользователи+
  • PipPipPip
  • 109 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Кыргызстан, Бишкек

Отправлено 12 Май 2010 - 09:38

Станок К60МТ. Инвертор FULING DZB300 11 кВт, шпиндель 6 кВт воздушного охлаждения, управление 0501. При включении шпинделя - вращается не в ту сторону (менял фазировку - не помогает). Решил залезть в настройки инвертора. На табло инвертора горит H300.0. По инструкции (стр.19) после нажатия кнопки PROG горят все 0 а не F0 и после нажатия кнопки вверх или вниз возвращается к H300.0. В чем может быть проблема?
 
 

Похожие темы:
Инвертор DZB200, проблема запуска Шпинделя
3-х фазный конвертор (инвертор) 7,5kW 400V hyundai HiRUN
Инвертор Rituo HL3000-4037-T сдох?
При скачках напряжения отключается шпиндель
Остановка шпинделя во время работы
Реанимация инвертора FULING INVERTER DZB300
Настройка инвертора Fuling Inverter DZB 300
Fuling inverter шпиндель запускается самостоятельно
Инвертор Fuling DZB200 5.5 зависает с индикацией OFF на дисплее
Инвертер FULING DZB-200 выдает ошибку F2181
Инвертор не позволяет изменить настройки


  • 0

#2 OFFLINE   3D-BiG

3D-BiG

    Абсолем CNC:)

  • Модератор
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 14 432 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Ареал обитания - вся страна, но обычно встречаюсь в Новосибирске...
  • Интересы:Полежать на диване, пофлудить на форуме....
  • Из:СССР

Отправлено 12 Май 2010 - 11:34

Странно - шпиндель это-же трехфазный асинхронный двигатель, поэтому если мы меняем местами два любых фазовых провода питания двигателя (а не шпинделя - вдруг меняли питание шпинделя - т.к. он у Вас мощный, то должен запитываться от 3-х фазной сети), то меняется направление вращения магнитного поля двигателя, а соответственно и направление вращения двигателя.... И в настройки частотника даже залазить не надо...
  • 0

Лужу, паяю, станки ЧПУ починяю....
Еще частенько здесь болтаю: Телеграм сообщество ЧПУшников: t.me/cncunion

 

 


#3 OFFLINE   rexti64

rexti64

    Бакалавр CNC

  • Пользователи+
  • PipPipPip
  • 109 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Кыргызстан, Бишкек

Отправлено 12 Май 2010 - 17:01

С первой проблемой справился (вращение не в ту сторону), китаезы инвертор подключили наоборот, вход на выход, выход на вход (и так бывает). А вот со второй (не пускает в инвертор) нифига. Нада поменять время раскрутки шпинделя - 20 сек.
  • 0

#4 OFFLINE   yaso73

yaso73

    Кот CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 8 125 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Новосибирск
  • Интересы:Очень люблю жить.Очень не люблю когда мне мешают этим заниматься.
  • Из:Новосибирск

Отправлено 12 Май 2010 - 17:49

Время раскрутки шпинделя можно задать с пульта:
menu-machine setup-spindle delay это задержка выполнения программы для раскрутки шпинделя в микросекундах(20секунд равно 20000микросекунд) :)
  • 0

Все замечания и нравоучения носят исключительно юмористический характер.Ни коим образом не затрагивают честь и достоинство собеседника облезлого Кота с форточки.

Кто людям помогает - тот тратит время зря.

Хорошими делами прославиться нельзя.


#5 OFFLINE   rexti64

rexti64

    Бакалавр CNC

  • Пользователи+
  • PipPipPip
  • 109 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Кыргызстан, Бишкек

Отправлено 12 Май 2010 - 18:05

не спорю, но хотелось бы побыстрей.
  • 0

#6 OFFLINE   yaso73

yaso73

    Кот CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 8 125 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Новосибирск
  • Интересы:Очень люблю жить.Очень не люблю когда мне мешают этим заниматься.
  • Из:Новосибирск

Отправлено 12 Май 2010 - 18:21

Вот и поставьте побыстрее!Это изменяемый параметр! :)(с пульта станка,не инвертора)

Сообщение отредактировал yaso73: 12 Май 2010 - 18:23

  • 0

Все замечания и нравоучения носят исключительно юмористический характер.Ни коим образом не затрагивают честь и достоинство собеседника облезлого Кота с форточки.

Кто людям помогает - тот тратит время зря.

Хорошими делами прославиться нельзя.


#7 OFFLINE   rexti64

rexti64

    Бакалавр CNC

  • Пользователи+
  • PipPipPip
  • 109 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Кыргызстан, Бишкек

Отправлено 12 Май 2010 - 19:51

не фига, если в инверторе стоит 20 сек, то и будет разгоняться за 20 се, а на значение в пульте ему плевать.
  • 0

#8 OFFLINE   vv92

vv92

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9 236 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Н.Новгород
  • Из:Н.Новгород

Отправлено 12 Май 2010 - 21:37

Так и есть.
  • 0
Знаю технику безопасности как свои три пальца.Эксперт - это существо, которое перестало мыслить, ибо оно знает!В мире еще много граблей, на которые не ступала нога человека.
Пожалуйста! Исправляйте мои глупые ошибки (но оставьте мои умные ошибки)!

#9 OFFLINE   3D-BiG

3D-BiG

    Абсолем CNC:)

  • Модератор
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 14 432 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Ареал обитания - вся страна, но обычно встречаюсь в Новосибирске...
  • Интересы:Полежать на диване, пофлудить на форуме....
  • Из:СССР

Отправлено 12 Май 2010 - 22:26

С первой проблемой справился (вращение не в ту сторону), китаезы инвертор подключили наоборот, вход на выход, выход на вход (и так бывает). А вот со второй (не пускает в инвертор) нифига. Нада поменять время раскрутки шпинделя - 20 сек.

Надо искать доку на этот частотник и находить в нем какая ячейка разлочивает настройки, а затем находить где устанавливается это время и его изменять, но потом обязательно для безопасности залочить опять настройки..
  • 0

Лужу, паяю, станки ЧПУ починяю....
Еще частенько здесь болтаю: Телеграм сообщество ЧПУшников: t.me/cncunion

 

 


#10 OFFLINE   rexti64

rexti64

    Бакалавр CNC

  • Пользователи+
  • PipPipPip
  • 109 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Кыргызстан, Бишкек

Отправлено 13 Май 2010 - 07:26

Дока здесь на форуме (DZB300). Не могу выйти в изменение ячеек.
  • 0

#11 OFFLINE   sinner

sinner

    Гуру CNC

  • Пользователи+
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 056 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Ярославль - Санкт Петербург - Москва
  • Из:Ярославль

Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 12:53

вопрос по Fuling, есть заблокированные ячейки, как разлочить для смены параметра ?

Сообщение отредактировал sinner: 14 Сентябрь 2012 - 12:55

  • 0


Если долго тужиться - голова закружится!


#12 OFFLINE   sinner

sinner

    Гуру CNC

  • Пользователи+
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 056 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Ярославль - Санкт Петербург - Москва
  • Из:Ярославль

Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 17:19

нашли, за блокировку ячеек отвечает F 0.25
  • 0


Если долго тужиться - голова закружится!


#13 OFFLINE   KWtri0

KWtri0

    Абитуриент

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
  • Из:Surgut

Отправлено 15 Июль 2013 - 23:49

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как настроить DZB200, или зайти в меню, или сбросить настройки к заводским.
При включении на дисплее постоянно горят STOP, FWD, "0.0.0.0.". Нажатием на PRGM можно отобразить напряжение сети, либо опять эти нули. Нажатием на DATA можно листать: напряжение, нули, шесть палочек с мигающей единицей, четыре палочки с мигающим нулём, "0.00" с мигающим Н.
f401cf11b1d6bfd70c4c80a9b479b4f1.jpg
Там где четыре нуля можно их менять стрелочками на другие цифры.
Кнопки RUN, STOP ничего не делают :(
  • 0

#14 OFFLINE   Roma

Roma

    Гуру CNC

  • Продвинутый
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 219 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Воронеж

Отправлено 17 Июль 2013 - 20:21

Скорее всего, пароль установлен. Вот эти 4 нуля, которые можно изменять стрелками.
Остаётся пробовать подобрать число, всего лишь 9 999 вариантов.
Вот только из инструкции неясно, какую кнопку нажимать после ввода пароля. Видимо, опять PRGM, хотя, не уверен…
  • 0

#15 OFFLINE   Drobik

Drobik

    Абитуриент

  • Пользователи+
  • Pip
  • 4 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Минск

Отправлено 21 Май 2019 - 21:45

Здравствуйте!
Помогите настроить работу частотника на пульте 0501. Настраиваю новый пульт с нуля. Не знаю комбинации стрелок в spindle setup
Частотник Fuling DZB D130B005.5 Подключены клеммы s1 s3 s4 s5 dcm (dcv s1 замкнуты)
Уже даже хотел перевести управление на пульт инвертора, но на нем не могу зайти в меню, ни одна кнопка не активна. только дисплей работает. 
Хотя бы сделать чтобы шпиндель на максимальных включался.
  • 0

#16 OFFLINE   Lodochnik

Lodochnik

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 4 332 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Королев

Отправлено 21 Май 2019 - 21:59

(dcv s1 замкнуты)

Поэтому и в меню не пускает.
  • 0
С уважением, Олег.

#17 OFFLINE   Drobik

Drobik

    Абитуриент

  • Пользователи+
  • Pip
  • 4 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Минск

Отправлено 22 Май 2019 - 10:35

Отключение проводов не помогло. Все равно управление заблокировано. 


  • 0

#18 OFFLINE   Lodochnik

Lodochnik

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 4 332 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Королев

Отправлено 22 Май 2019 - 10:40

Что значит заблокированно? Выдает "ERROR" при попытке изменении параметра?


  • 0
С уважением, Олег.

#19 OFFLINE   3D-BiG

3D-BiG

    Абсолем CNC:)

  • Модератор
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 14 432 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Ареал обитания - вся страна, но обычно встречаюсь в Новосибирске...
  • Интересы:Полежать на диване, пофлудить на форуме....
  • Из:СССР

Отправлено 22 Май 2019 - 11:12

dcv s1 замкнуты

Это означает, что частотник в состоянии "пуск", а в нем изменять параметры невозможно (доку плохо читали, раз не увидели про это), но может стоять защита от изменения параметров, тогда он не дает возможности менять параметры до тех пор, пока в ячейке параметра защиты не дадите добро на изменения (ищите в доке, ибо и это там описано, а мне лень искать. а на память уже не помню - лет пять назад на такой частотник заключительный раз в доку заглядывал).....


Сообщение отредактировал 3D-BiG: 22 Май 2019 - 11:14

  • 0

Лужу, паяю, станки ЧПУ починяю....